查看: 902|回复: 1

轮询41、42下发正常,41油箱正常,42油箱一直没有数据

[复制链接]

109

主题

150

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 64Rank: 64Rank: 64Rank: 64

积分
33554
QQ
发表于 2019-6-13 22:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮询41、42下发正常;
41油箱已经正常、42油箱一直没有数据,是什么问题呢?

109

主题

150

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 64Rank: 64Rank: 64Rank: 64

积分
33554
QQ
 楼主| 发表于 2019-6-13 22:23:07 | 显示全部楼层
查看原始数据42油箱没数据,如果接线确定没问题,那就需要先确定那个油杆是42的油杆吗?油杆是分型号的,同一种传感器若需要使用多个,购买的时候就需要确定清楚,同样的传感器是分多个ID的,如果使用了两个41的油杆,但下发了42的轮询,设备是找不到42的,并且41的数据有两份,也会导致数据错乱。一般厂商都可以经过透传修改、远程升级等方式改变ID,若出现此类情况,可联系传感器厂商一并检查处理下。