查看: 4248|回复: 0

F3平台与上级平台对接、联调809的相关操作说明

[复制链接]

109

主题

150

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 64Rank: 64Rank: 64Rank: 64

积分
33336
QQ
发表于 2020-4-1 18:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在和上级前期资料对接后,上级应给下级平台提供对接信息等。按照下帖的方式完成和上级平台的连接。
操作指南--809转发设置方法
http://bbs.zwlbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5920&fromuid=64
(出处: F3平台论坛-中位科技)
完成上贴操作后,如图主链路、从链路都已连接,即完成对接
image001.jpg
二、若上级平台需要逐条进行联调或测试时,可根据情况参考以下思路
第一种情况:上级自行验证指令。
这情况比较简单,上级的流程是他们自己验证,不需要下级平台过多的配合。809转发功能,平台主要做的就是转发设备和上级之间的指令,平台除“查岗”、“报文”、“报警督办”这之类有弹窗的需要手动操作外,其他内容基本不需要平台操作,只需要设备上报、应答后,平台会自动转发上级。
第二种情况:上级自行验证指令,另外需要下级平台对数据进行截图。
    1.除第一种情况的操作外,额外需要平台截图的地方,根据上级要求,在对应页面截图即可。例如:上级要求查岗截图,就将查岗弹窗截图;
    2.上级需要原始数据截图,则需要使用shell远程工具登录服务器,在809日志中找到上级要求的数据进行截图。
        1)shell工具网上可找到(如:xshell、putty、SecureCRT等等);
        2)809日志路径为web服务器的/home/f3/809/info.log
        3)如果需要查询已经封存的历史809日志,目录为/home/f3/809/info/
        4)如若需要查询设备上报的实时日志和历史日志,路径和目录分别为/home/f3/protocol/info.log和/home/f3/protocol/info/

例一:
上级需要“0x1202车辆动态位置数据”截图,则:
在/home/f3/809/info.log中即可找到对应时间的0x1202信息,0x1202子业务归属主业务0x1200,此处以下指令筛选对应数据,如下图:
image002.jpg

例二:
上级需要“0x120B车辆电子运单应答”截图,则:
先让设备上报“电子运单”,具体怎么让设备触发,请咨询厂商
然后在平台“系统管理” - “日志查询”中就可以看到设备有上报记录
此时在/home/f3/809/info.log中即可找到对应时间0x120B信息,0x120B子业务归属主业务0x1200,此处以下指令筛选对应数据,如下图
image003.jpg
*筛选数据方式根据个人喜好,演示中只是根据个人习惯使用了系统tail和grep指令,系统的操作指令网上有大量资料可查,我们无法提供系统操作方面的教学指导。
*数据格式根据所对接的上级平台协议类型参考交通部文件《JT/T809-2011》配套《关于对JT/T809标准若干问题的补充说明》或《JT/T1078-2016》中相关内容,抑或《JT/T809-2019》。交通部发布的协议为社会公开文件,我们无法提供如何解读协议的教学指导。
*截图数据包含接入码和车牌,属敏感信息,在此处演示进行了模糊处理,联调过程中给上级截图不要经过处理。
其他情况:如若有以下任意情况的,可联系我司商务部门洽谈。
1.上级除《JT/T809-2011》配套《关于对JT/T809标准若干问题的补充说明》或《JT/T1078-2016》中相关内容,抑或《JT/T809-2019》之外,有额外的拓展指令或者对指令有所改动,需要平台配合调整的。
2.上级平台出现协议不规范,或有错误等原因而导致联调指令通不过,而需要我们协助纠错或者调整的。
3.需要我们持续协助平台操作、服务器查数据、截图方面等技术支持的。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表